Ich kann dem nicht entnehmen, was nicht funktionieren soll?

FredMeyer, Südrand der Heide, Dienstag, 10.12.2024, 18:28 (vor 46 Tagen) @ Kaladhor1981 Views

Nix gegen dein Massenträgheitsmoment, das haben schon die alten Griechen gewusst. Ohne die Regelung des Erregerstromkreises wird das auch nichts mit der konstanten Spannung an der Generatorwicklung... Ohne den positiven Einfluss des Massenträgheitsmoment käme man nicht zurande. Die Regelung der Generatorspannung beruht aber auf der Nachführung (feedback). Und Nachführung bedeutet IMMER einen zeitlichen Verzug. Feedforward-Controls würden funktionieren, wenn der Hausmeister beim Kraftwerk anruft und die Mitteilung macht, dass er jetzt das Flutlicht einschalten will. Hab ich in Russland gemacht, wenn auf der Anlage ein 5 MW-Ventilator angeworfen wurde.

--
Fred